直线位移传感器在使用中因环境或者安装方式或者人为等因素,会产生一些故障,在这里我总结了直线位移传感器使用过程中常见的五个问题,以及由此导致传感器测量中会出现的故障,寻找相应的解决办法。磁致伸缩位移传感器的相关资讯可以到我们网站了解一下,从专业角度出发为您解答相关问题,给您优质的服务!https://www.zdjytec.com/


问题1:传感器电源容量小电源容量不足,会导致以下情况:熔胶运动会改变模具电子尺的显示、波动,或模具运动会使胶具电子尺的显示波动,导致测量误差增大。如果电磁阀的驱动电源与直线位移传感器共享,则更容易发生这种情况。

问题2:调频干扰和静电干扰调频干扰和静电干扰都可能使直线位移传感器的电子尺显示数字跳动。因此,电子尺的信号线应与设备的强电线分开。电子尺必须强制接地。信号线需要使用屏蔽线,电箱的一段应与屏蔽线接地。如果有高频干扰,通常电压测量显示正常,但显示数字会不断跳动;当出现静电干扰时,情况与高频干扰相同。为了证明它是否是静电干扰,只需使用一段电源线将电子尺的盖螺钉与机器上的某些金属短连接即可。只要短连接,静电干扰就会立即消除。但是,如果您想消除高频干扰,很难使用上述方法。您可以尝试暂停高频干扰源,以查看显示结果是否更好,以判断是否存在高频干扰问题。

问题3。显示数据定期跳动,或显示数据需要检查连接线绝缘是否损坏,并与机器外壳定期接触,导致地面短路。

问题4。对中性、平行度和角度有哪些要求安装直线位移传感器需要良好的中性,但平行度可以允许±05mm角度允许误差±12°误差。但如果平行度误差和角度误差过大,则会显示数字跳动。然后,在这种情况下,必须调整平行度和角度。

问题5:传感器接线错误直线位移传感器条线不能连接错误,电源线和输出线不能更换。如果上述线路连接错误,则会出现大的线性误差或直接烧毁。