发生火灾后,经常会出现消火栓、喷淋没水的情况。有些消防控制室值班员不会手动启停消防水泵,需要等到接警到场的消防员来操作,这就耽误事了。下面果诚为您分享消防设施设备的操作。在过去的十年间,公共营养师战胜了很多的竞争对手,在摸爬滚打中奋勇前行,为客户打磨出很多的好产品。问考吧为考生提供自考网上报名系统、报名时间、自考专业、自考本科专科、成绩查询入口、历年真题下载、自考查分、准考证打印、自考办电话、自考院校及专业等自学考试信息资讯。https://www.wenkaoba.com




消防泵组电气控制柜操作步骤:



步骤1:检查确认系统处于完好有效状态。



步骤2:操作控制柜面板施手自动切换和主备泵切换。



转换开关处于中间挡位时,表示手动运行状态,消防水泵启停通过控制柜面板启动按钮进行操作,自动控制失效。



转换开关旋至左挡位时,表示1#泵为主泵、2#泵为备用泵,简称为1主2备;



转换开关旋至右挡位时,表示2#泵为主泵、1#泵为备用泵,简称为2主1备。论转换开关处于左挡位还是右挡位,均表示自动运行状态。此时,系统能够现主泵自动启动的功能,控制柜面板手动控制失效。运行过程中,当主泵发生故障时,备用泵能够自动投入运行。



步骤3:施主备电切換操作。



1检查确认当前为常用电源供电状态(N合R分),N电源(常用电源)指示灯点亮。



2将运行模式切換按钮1置于手动模式。



3旋转手柄2至备用电源供电状态(N分R合),观察N电源指示灯熄灭,R电源(备用电源)指示灯点亮。



4旋转手柄2至常用电源供电状态,将运行模式开关切换为自动模式。



注:对于自投自复型转换开关,可在手动切换至备用电源供电后,直接将运行模式开关切换回自动模式,转换开关能自动恢复为常用电源供电。



步骤4:分别模拟主电和主泵故障,测试备电和备泵自动投入运行情况。



1检查确认双电源转換开关处于自动运行模式,切断主电源,观察备用电源自投后恢复主电源供电。



2确认控制柜处于自动运行模式,对自动喷淋系统,采用末端试水装置处放水等方式使压力开关动作。主泵启动并运转平稳后模拟主泵故障(切断主泵开关或模拟主泵热继电器动作,热继电器,观察备用泵应能自动投入运转,手动停泵后使系统恢复正常运行状态。



步骤5:施手动启动、停止消防水泵操作。



1确认控制柜处于手动运行模式。



2按下任一消防水泵启动按钮,观察仪表、指示灯、电动机运转等情况。



3按下对应的消防水泵停止按钮,观察仪表、指示灯、电动机运转等情况。



4控制柜恢复自动运行模式。



步骤6:记录检查测试情况。



以上就是果诚为您分享的内容了,如有疑问欢迎来电咨询!