解析:vocs冷凝回收装置密闭性问题原因以及解决办法

[复制链接]

16万

主题

0

回帖

49万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
490333
发表于 2025-4-8 20:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

vocs冷凝回收装置可以用装卸区、罐区的废气冷凝回收装置,如果发现密闭性问题的话就需要及时解决,那么,锡冠亚vocs冷凝回收装置密闭性原因以及解决办法是什么呢内蒙冷却塔的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!http://www.towerdoctor.cn/




一、密闭性问题。
以下只要有一个地方漏气了,都会造成整个系统不密封:
加油机内回收连接的铜管道、阀门、管道线接头及连接口;地埋管道线(包括从加油机到油罐的油气管道线、罐区排气管道线、一次油气回收管道线、卸油管道线等);罐区地面的通气管道、卸油口、一次油气回收口、次回收设备进气回油管道线;操作井内人孔法兰、卸油管道法兰、各回气管道(出气管道)法兰等各个法兰连接;量油口、液位仪口等等。
要解决漏气,关键的问题是须先找到漏点:
1、卸油时将卸油口处一次油气回收阀门调到半关闭状态,使油罐内(油气回收系统内)形成一定的压力。用便携式油气检测仪跟踪检测,通过耳听、手摸、闻气味、洗洁精+洗衣粉等方法查找漏点。
2、从加油机的检测口冲入氮气,压力控制在以内,用上述同样方法查找漏点。
二、vocs冷凝回收装置处理漏点办法:
1、如果是法兰连接漏气,拆开连接螺栓,清理密封面,更换耐用密封垫;
2、如果是阀门漏气,则进行阀门维修或更换;
3、如果是加油机内铜管道连接漏,则更换密封环重新连接;
4、如果是外露的焊接管道线沙眼裂纹等缺陷,能拆下的,抬到站外焊接维修。不能拆卸的,则利用金属胶加卡箍进行堵漏。
5、液位仪探棒信号线和潜油泵电源线的出口,都是在防爆管道连接处塞堵橡胶环,通过压紧膨胀密封,如果橡胶塞堵中间孔径和电缆线外径不匹配,间隙过大,或者橡胶老化失去弹性,就法张紧密封,油气就会通过防爆管道内漏。解决办法:拆开防爆管道接头,更换橡胶塞堵,或注入耐油密封胶。
6、焊缝裂纹沙眼缺陷、埋地管道线中间采用法兰或螺纹连接(这是施工工艺不允许的,因为埋地垫片及管道线螺纹易腐蚀),时间久了容易漏。这种情况只能单独对埋地管道线打压试漏,如果确定埋地管道线有漏点,只能挖开维修。